03-23-2024, 11:11 AM
使用场景:
用CH340K使用RTS和DTR配合,控制向后供电的+5V,以达到自动断MCU的电升级的目的。(DTR有内部上拉)
问题描述:
现在每次点升级时,DTR置低,Q1动作了,电是断了一下,但此时CH340K也从电脑上掉一下,导致串口失效。
用USB供电时,Q1断开USB电压5.1,Q1导通USB电压4.8,这个也在CH340K的正常供电范围吧。
厂家回复:
如上情况大概率是因为后面MCU上电时吸收了VBUS的电压导致给CH340供电的VCC端电压跌落至最低工作电压下,产生了复位刷新动作。可尝试VBUS处并联大电容看下效果。(如:47uf、100uf等)
实践反馈:
通过在C18旁边并一个22u,烧录正常了,应该就是电压跌落造成的。